★유(油)분리기(OIL SEPARATOR)★
|
1.용 도 |
냉동 압축기는 크랭크 케이스나 HOUSING으로부터 순환되는 냉동유에 의해서 윤활작용이 된다. 압축기가 작동될 때 , 냉동유는
뜨거운 압축 냉매가스와 혼합되어서 압축기를 떠나게 된다. |
시스템에 순환되는 소량의 오일은 시스템 성능에는 영향을 끼치지 않는다.그러나 , 많은 양의 오일은 유량 제어 , 증발기 , 응축기
및 FILTER- DRIER의 작동을 방해하게 된다. |
저온에 적용 설치할 경우 , 냉동유는 둔탁해져서 증발기에서 빠져나오기가 어렵게 된다. 증발기에서의 냉동유의 축적은 증발기의
효율에 영향을 끼치며 압축기의 작동에 이상을 일으킬 수도 있다. |
설치 위치는 압축기 출구와 응축기 사이에 유분리기를 설치하여 압축기에 오일을 적정수준으로 유지시켜 주고 오일슬러지를 감소 |
시켜 주며 ,증발기 효율을 증가시켜 줄 것이다. |
시스템 냉매에 일부(10%정도) 오일을 잔존 , 시스템에 장착되어 있는 부품의 기계적인 작동을 원활하게 해준다. |
왕왕 에어콘에서는 압축기의 케이스 용량이 작을 경우 , 오일 RESERVOIR의 역할로도 사용된다. |
|
2.기 능 |
압축기로부터 냉매와 오일의 혼합물이 유분리기 입구로 들어가게 된다. |
이 혼합물은 스크린과 BAFFLE을 통과하게 되며 여기서 오일의 깨끗한 입자를 모아 유분리기 바닥에 떨어뜨리고 |
유분리기 바닥에 모아진 오일은 FLOAT 작동식 니들 밸브가 열려 오일이 압축기로 되돌아 가게 된다. 오일은 유분리기의 압력이
크랭크케이스보다 높기 때문에 압축기로 재빨리 돌아가게 된다. (저압축보다 1kg/cm2)이상 유지) |
오일의 수준이 낮아졌을 때는 니들 밸브는 냉매가스가 압축기로 되돌아가는 것을 막기 위해서 닫힌다. |
|
3.설 치 |
유분리기는 DISCHARGE 라인에 설치되어야 하며 가능한 한 압축기에 근접시켜야한다. 냉동오일을 초기 충전 시에 유분리기에 보충
함으로써 FLOAT 작동식으로 오일이 압축기에 돌아갈 수 있도록 한다 . 아울러 크랭크케이스에도 같은 종류의 오일을 사용해야한다. |
그때 라인 한 개는 유분리기의 플래어 연결에서 크랭크케이스의 오일 FILTER 플러그사이를 연결해야한다. |
CLEAN 시스템이 아닌 경우 압축기로 회수되는 관에는 필히 사이트글라스가 설치되어 오일이 회수되고 있는지 확인할 수 있어야
한다. |
이는 유분리기내에 슬러지나 오염물에 의해 자주 막히는 경우가 있기 때문에 그러한 것을 방지키 위한 것이다.
|
|
4. 운전시 주의사항 |
장기간 작동 중지나 OFF사이클중에는 액냉매는 유분리기에 모아질 수 있다. 액냉매가 리턴라인을 통해 압축기로의 회수는 슬러지를 발생시켜 압축기에 손상을 가할 수도 있다. 유분리기의 출구 라인에 체크 밸브를 설치 , 액냉매가 압축기로 되돌아 오는 것을 막을 수 있다. |
유분리기를 단열함으로써 응축기로 작동하는 것을 방지할 수도 있고 열을 주위 공기로 내보내는 것을 방지할 수가 있다. |
오일 리턴라인에 FILTER를 추가함으로써 청결한 오일을 유지시킬수가 있다. |
MULTI-STAGE 압축기의 경우 , 오일이 회수되는 BALANCE를 맞추기 위해 각 압축기에 각각의 유분리기를 설치해야 한다. |
|
유분리기 외형 |
내부구조 |
설치 예 |
|
특징 |
알코콘트롤의 제품 및 기술메뉴얼을 참조하였으나 각 제조메이커의 사양과 거의 동일함 |
ALCO는 공히 SEALED및 FLANGED타입으로 광범위한 범위의 유분리기를 제공합니다. |
각 유분리기의 외관은 특유한 스크린 및 BAFFLE 판이 있어 냉매가스에 혼합되어있는 오일의 분리를 효과적으로 해줍니다. |
가벼운 스테인레스 FLOAT를 사용함으로써 ,압축기로 돌아가는 경량의 냉동유에 신속히 반응합니다. |
오일 복귀라인에 견고한 동관 FITTING 및 3/8인치 SAE 플래어 연결타입을 적용해서 설치를 손쉽게 해줍니다. |
공조,상업용 냉동 및 저온 장치에 이상적인 제품입니다. |
안전 작동압력-450PSIG(31.7kg/㎠) |
★수 액 기★ |
|
수액기는 액체 냉매의 저장용기이다. 냉동기에 수액기가 있을 때 냉매가 여러 부분에서 펌프로 퍼내어 수리하는 동안 수액기에 저장된다. 수액기의 사용은 pump down방식에서 냉동기 속의 냉매 양의 2/3 를 저장할수 있는 용량으로 설계되어진다.
|
|
( O의 액체관 서비스 밸브에 유의한다. ) |
[ 그림 ] 두 종류의 일반적인 수액기 |
|
보통 응축기의 밑부분 안에 수액기가 설치되어있으나 , 대부분의 수액기는 서비스 밸브가 있다 . [그림]을 보면, 출구 부분의 가느다란
구리 그물눈(여과망)이 있어서 먼지가 냉매 조절 밸브에 들어가는 것을 막게 된다. |
수액기는 대부분의 저압측 부자형이나 팽창밸브형 냉매 조절장치가 있는 냉동 장치에 사용된다. 모세관형은 모든 액체가 사이클의
off-part(닫는 부분)에서 증발기에 저장되기 때문에 수액기를 사용하지 않는다. |
용접 밀폐된 시설과 모세관 냉매 조절의 광범위한 사용은 가정용 시설이나 상업용 시설에 수액기의 필요성을 많이 제거했다. |
더 큰 상업용 시설에서는 수액기가 충분한 액체 냉매를 저장하기 때문에 액체관의 냉매가 다소 냉각되고 플래쉬가스가 없는 상태로 만들어준다. |
수액기는 자동 펌프다운(pump-down)동안 냉매가 들어갈 충분한 공간을 제공해야 한다.(성애 제거 목적과 증발기 사용을 하지 않을 경우를 위하여).외부 공냉식(空冷式) 응축기가 있는 어떤 시설은 여분의 냉매를 위한 수액기 내부의 공간이 필요하다 |
이는 상부 압력이 너무 떨어질 때 부분적으로 응축기에 액체를 채우는 시설에 적용된다. |
|