Home 고객지원 질문과 답변
 
 
전선 굵기 & 차단기 용량에서 최대 사용량 구하기
 글쓴이 : 관리자
조회 : 15,085  

※한전규정에 따른 용량과 허용전류와 전선굵기와 차단기선정방법

참고사항

1. 단상 P1 = V(전압) x I(전류) x 역률 (KW)에서.....

I = P1 ÷ V ÷ 역률 (A).....

3삼 P3 = 1.732(루트3) x I(전류) x 역률 (KW)에서.....

I = P3 ÷ V ÷ 역류 (A).....

부하전류는 단상 220 (V)는 1 (KW)당 4.5 (A)로 계산되고....

3상380/220 (V)는 1 (KW)당 1.5 (A)로 계산된다.

2. 메인차단기(정격전류) 용량은 단상220 (V)는 1 (KW)당 6 (A)로 계산되고....

3상380/220 (V)는 1 (KW)당 2 (A)로 계산된다.

3. 분기차단기(정격전류) 용량은 단상에서는 1(KW)당 5(A)로 계산된다.

EX) 단상 220(V) 용량10(KW)라고 가정하면...

10(KW) x 5(A) = 50(A) ... 차단기 50(A) 선정.

EX) 3상 380(V) 용량10(KW)라고 가정하면...

10(KW) x 1.7(A) = 10.7(A)... 차단기 15(A) 또는 20(A) 선정.

4. 단상용량(KW) x 3 = 3상4선식용량(KW)

단상220(V) , 계약전력 24(KW)이상은 CT계량기 설치함.

3상380/220(V) , 계약전력 72(KW)이상은 CT계량기 설치함.


 
 

Total 29
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
공지 질문과 답변 게시판에 스팸글 올리지마세요!! 관리자 2020-04-21 3235
공지 과일.야채,저온저장고 온도보정 콘트롤박스 … 관리자 2016-11-27 7900
공지 질문과 답변의 운영목적과 제한 관리자 2015-02-09 6240
29 그림으로 보는 냉동 사이클... 관리자 2012-03-03 6897
28 유분리기 설치방법과구조 관리자 2012-06-22 8257
27 유분리기 관리자 2012-06-22 6909
26 냉동기 유분리기, 수액기의 내부도 원리 관리자 2012-06-25 30769
25 저온저장고 관리요령 관리자 2012-06-28 15723
24 암페어 계산법 관리자 2012-07-06 25116
23 전선 굵기 & 차단기 용량에서 최대 사용량 구… 관리자 2012-11-06 15086
22 냉동창고.저온창고.김치저장고.농수산저장고… 관리자 2012-11-16 17915
21 히트펌프란? 관리자 2012-11-19 7804
20 과열, 과냉도는 어떻게 측정하는가? 관리자 2012-11-21 10845
19 펌프 다운(pump down)이란? 관리자 2013-02-15 10482
18 루베 계산법 관리자 2013-02-16 26269
17 단상 COMP R S C 찾는법 관리자 2013-02-19 10380
16 냉동우레탄판넬 전문생산공장. *** 2013-11-18 10954
15 우레탄폼단열 전문시공010-3353-2367 *** 2014-04-21 5174
 1  2  
 
 
 
 
견적문의 A/S신청 질문과답변 오픈쇼케이스