Home 고객지원 질문과 답변
 
 
펌프다운의 이해
 글쓴이 : 관리자
조회 : 8,470  
펌프다운...
냉동기를 정지하기전 ..
수액기 쪽으로 냉매를 모아두어서 재가동시 순수가스 흡입을위한 운전형태말합니다
펌프다운의 목적은
comp,수리시,이전설치시,기타부품교환수리시에 가스를 한군데를 모으는 작업을 말합니다

냉매계통라인 (수액기후단)에 s/v 를 설치하여 ,off시 저압압력 스위치를 이용하여합니다
 설정 저압이형성되면 comp 정지시킴으로써기동시 액흡입을 방지를위함




>
> 냉매 사이클에서..
>
> 펌프다운이 있는데요 응축기 밑부분에 밸브를 잠궈서 응축기에 냉매가스를 모아두는데
>
> 그걸 왜?????????? 모아두는지 궁굼합니다 왜그렇게 해야되는 지도요ㅠㅠㅠㅠ
>
> 그리고 펌프다운을 할때 off전에 펌프다운을 해줘야 하나요ㅠㅠ??
>
> on하기전에 펌프다운을 해주면 안되나요???
>
> 정말 궁굼합니다
>
>
>
>
> 마지막으로 냉매사이클에서 작동이 중지 되었다가 재가동할때 지연시간은 얼마나걸리고
>
> 왜 그시간만큼을 지연시켜줘야 하는 건가요ㅠㅠ
>
> 정말 궁굼하고 알고싶습니다.
>
> 부탁드립니다..1!!